发布于 2008-12-08 11:04:26
0楼
[quote]以下是引用鼠老爹在2008-12-08 09:52:50的发言:
我先回答你前面的问题。
1、“我就是遵循PLC的规则了,所以(5)步我认为应该把VB300改为VB303,你说我的说法对么?”很显然,你的说法不对。PLC在对寄存器赋值时,是把数据高位放在地址低位。所以是从VB300开始存放,而不是从303开始的。
我做了个程序来试验:
LD SM0.0
MOVD 2#0110_1011_0010, VD0
运行结果 vb0内的值 2#0000_0000,vb1内的值 2#0000_0000,vb2内的值 2#0000_0110,vb3内的值 2#1011_0010.
VB3是高地址字节,但是它来存储vd0数据中的低字节部分,这也正是我要说明的问题啊??
2.你说的用软件写一个收敛的正弦波模型容易编么,如果方便能否给个例子程序。
再次感谢你,太强了!
勇往直前