回复:模拟量模块SM331 AI×16位(331-7NF10-0AB0)如何接2线传感器(4-20mA)

梦想在前方

  • 帖子

    34
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2006-05-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-08 13:53:12

0楼

硬件组态和量程卡都设定为四线制传感器:具体接法:24v电源(一般都是24VDC,也有12VDC的,以你仪表为准) 的正端接传感器的正端,传感器的负端接模板的正端M+,模板的负端M-接24V 负端。有的2线制仪表这个两根线分别标的是“24VDC”和“信号”
那用电源24V+--------“24VDC”,模拟量输入模块的M+--------“信号”,模拟量输入模块的M—端接电源0V。
二、二线制仪表改为四线制接法,方法和原理很简单,只不过串入电源为仪表供电,同时这两根线与模拟量输入模块内部电路构成回路(内部电路可以相当于一只电流表),仪表供电路流过的电流就是我们想在的信号。