举例:
条件:P554.1=KK40(速度是端子固定频率控制);P554.2=KK3032(速度DP控制)
B0022为开关量输入7
要实现通过一个输入端子的变量变化来实现端子/DP间的参数的数据组切换可以设置:
功能数据组选择参数P576
P576.01=P576.02=B0022 内外控参数选择
P590 =B0022 内外控参数选择
开关量输入7高/低电平时,即有输入/无输入时,就对应变频器参数的第一组数据和第二组数据。
开关量输入7高电平时变频器采用参数使用P554.1=KK40;
开关量输入7低电平时变频器采用参数使用P554.2=KK3032
仔细看看大全说明书。
希望我的回答对你有帮助。