quote:以下是引用ersacn在2008-12-08 21:19:51的发言:
200可以都组态为服务器,只能被WINCC读写。只要交换的参数不多,响应时间也不是要求很高,可以用WINCC的脚本编写C,定时触发进行数据传递。

可以。
当不建议采用你说的这种控制方式,原因:
WINCC作为监控软件,是基于工控机的,若由于某种原因工控机重新启动、死机或是掉电,那时将直接导致下位机之间数据不能及时正常交换,从而影响现场逻辑控制。

同一个CP243-1以太网模块可以用向导配置成两个连接:一个连接为客户端,第二个连接为服务器。
CP243-1有了这两个连接就相当于在网络中,它既充当主站,可以读/写数据;又充当从站,可被采集。当然在以太网中,没有什么主/从站之分,只有服务器和客户端。