他并没有使用PCS7,在WinCC中还是要手动建立连接的,不过不是选择TCP/IP或工业以太网,而是选择命名连接。
安装SIMATIC NET,项目中添加一个PC Station,插入WINCC APPLICATION 和CP1613,然后建立一个冗余连接到400H,下载PLC和PC站,然后在WinCC的命名连接中选择刚才建立的连接。
第二个问题可能是软件安装的问题。
第三个问题可能是软件版本问题,4HM模块是新的吧?可能什么地方组态没做对,或者可能软件还不支持,去下载更新后再试试看