请大家帮我分析下面的流量显示的例子(谢谢各位)

已锁定

luoce

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-12-07

普通 普通 如何晋级?

请大家帮我分析下面的流量显示的例子(谢谢各位)

407

4

2008-12-09 13:06:05

请大家帮我看看下面的流量显示的例子:
为什么[COLOR=red]AENO
SQRT VD248, VD248[/COLOR]部分要用平方根计算呢?
[COLOR=red]LRD
*R 10.1, VD248[/COLOR]这里的10.1是压差流量计的测量量程吗?

[COLOR=red]LPP
MOVR VD248, VD256
-R 808.0, VD256[/COLOR]这里的808.0是误差修正值吗?
请高手帮我分析一下谢谢了

Network 1
LD SM0.0
LPS
AW< AIW0, 6400
MOVW 6400, VW280 ; AIW0小于6400 6400->VW280
LPP
AW>= AIW0, 6400
MOVW AIW0, VW280 ; AIW0大于6400 AIW0->VW280
Network 2 // 流量
LD SM0.0
LPS
ITD VW280, VD248
AENO
DTR VD248, VD248 ;整->双整->实数
[COLOR=red]AENO
SQRT VD248, VD248[/COLOR];VD280开方后取平方根(不理解是什么意思)
[COLOR=red]LRD
*R 10.1, VD248[/COLOR]
[COLOR=red]LPP
MOVR VD248, VD256
-R 808.0, VD256[/COLOR]
Network 3
LD SM0.0
MOVR VD256, VD260
/R 3600.0, VD260
Network 4
LD SM0.1
OR>= VD264, 9999.9
MOVR 0.0, VD272
Network 5
LD SM0.5
EU
+R VD260, VD272
MOVR VD272, VD264
/R 1000.0, VD264