回复:电磁阀干扰模拟量卡件?

无名

  • 帖子

    904
  • 精华

    11
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-09 13:44:26

0楼

我觉得没有解决跟本的问题, 为什么会出现这种现象,有没有去分析这种现象的原因,是一个电磁阀会影响,那么说其他电磁阀动作并不会产生影响了,是不是应该从电磁阀本身所牵扯的控制线路去分析一下???
一个电磁阀会干扰到模拟量,是某个通道??? 还是该模块的所有通道??

电磁阀的驱动电源是不是与模拟量模块的电源共用了?
我以前遇到过一次次,在电厂里,气动控制的电磁阀好几百个,当时也出现过模拟量模块为0的情况,后来经过检查发现原来用的两路24V电源混起来了,测量的时候模块正常,电压正常,但就是信号为0,后来把两个24V电源完全的分开,问题解决一切正常。