连不上的原因找到了,3个CPU机架均有1个CP342-5,其中1个342-5放到那个哪CPU旁哪个CPU的MPI就连不上,换上其他任一CP342-5都能连上。
新问题:FM350-1在CPU送电自检后CPU的SF灭,而350-1的SF亮进而CPU的SF再次亮此后约几秒后350-1的SF灭,但CPU的SF却一直亮,硬件在线诊断过程为:先是仅CPU处于STOP状态其余模块均打叉,后CPU处于STOP状态其余模块均显示连通,模块信息诊断为参数分配错误,仔细核对硬件组态无误,多次下载仍无改善。请教大家,应怎样解决。