回复:PPI电缆在485一侧最长能延长多少米?

十一月九号

  • 帖子

    766
  • 精华

    4
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2005-12-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-10 09:30:38

0楼

quote:以下是引用jerry在2008-12-10 08:47:04的发言:
你用200通讯口通讯最远距离不要超过50M

版主没有搞错吧?RS485总线你竟然说不要超过50M??!!
建议楼主看一下《S7-200选型手册》,上面写的是PPI方式187.5Kbps时,RS485总线最大长度1000M/系统;自由口方式38.4Kbps时,RS485总线最长长度1200M/系统。也就是说你要用9600Kbps的波特率,RS485总线长度还可以适当拉长,当最长1500M。
工控——这是一条不归路啊
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33262条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。