发布于 2008-12-10 20:43:44
0楼
1 P0205=0用于恒转矩 如皮带运输机 空气压缩机 正排量泵类,P0205=1用于变转矩,如许多风机 泵类。P0205=1不能用于恒转矩应用对象,会造成电动机过热。建议你设定为0。
2 当变频器接收到OFF1或OFF3命令后,输出频率开始沿斜坡函数曲线下降,当下降到P1234直流制动的起始频率设定 值时,变频器向电动机注入直流制动电流P1232,注入持续时间在P1233中设定。应结合具体情况设定,不能太高,我认为最高不能超过20HZ,应在0--20HZ。
3 R0061显示的是由编码器检测的当前速度。