回复:CPU224插入存储卡后自动停机

十一月九号

  • 帖子

    766
  • 精华

    4
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2005-12-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-10 20:49:04

0楼

64K/256K新存储卡只能用于新版CPU(23版)

那么使用 23 版本的新存储卡向 S7-200 CN 中复制程序为何会发生 SF(系统故障)错误?

答:
23 版的存储卡与 S7-200 CN CPU 完全兼容,既可以用在 23 版以上的 SIMATIC S7-200 上,也可以用在 S7-200 CN 上。

为了限制中国以外的用户使用 S7-200 CN CPU,通过存储卡从 SIMATIC CPU 到 CN CPU 的程序转移被限制,即它们之间不能通过存储卡传送程序。

要通过存储卡向 CN CPU 传送程序,存储卡必须在 CN CPU 上编程。

要清除 SF 错误,可以使用菜单命令“PLC > 存储卡擦除”,然后执行“PLC > 上电复位”。