回复:为何在触摸屏上设置S7-300的定时器时间最大只能做到32S?

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2008-12-11 08:55:29

0楼

不对,最大者可以做到9990秒,在STEP7将时间继电器设定值,由数据块内定义的S5T#数据类型,在触摸屏内引用此变量,在触摸屏内定义为TIMER类型,小数点选择3,就可以了,输入值相当于秒。