quote:以下是引用button在2008-12-10 10:00:35的发言:
我觉得PN的总线形式没有DP的安全
DP网络上的子站掉站或断电,不会影响其它子站
如果PN的产品走总线形式拓扑,中间的站坏掉或断电,它自己带的交换机就没用了,后面的站也就连接不上了,这样的系统安全性很差
所以PN的产品还是要走星形拓扑,但这样的话,布线的距离又要加长,而且当子站多了的话,交换机也要增加,这样,线和交换机都要增加的话,成本又上去了,而且,安全性也变差了,因为交换机一旦断电,系统就坏了
所以,我觉得PN想替代DP遇到的最大的问题应该就是它的总线拓扑形式的问题,估计这个问题很难解决吧。
说到了关键点了!
集散控制的优势体现出来了!