我厂使用的原PROFIBUS系统由于经常会发生总线故障,所以增加中继器将拓扑改为星形。现在在中继器“A1’,B1’”这一路最后一个MM420站一直会发生总线故障报“F0070”并且有时总线模板橙色灯闪。PG诊断是找不到这个站,但硬件族态有这个站,有GSD文件。更换总线模板,总线插头不行。这一路在改变拓扑时有加一个有源总线终端,现在只有将它去掉否则这一路上的变频器都会报警。并且这台变频器不能打在终端即总线插头开关不能拨在“ON”位置,要拨在“OFF”位置。如果拨在“ON”位置也会出现同加有源终端一样的情况。请教大家该如何解决?谢谢了!