Ezone :

PPI协议是专门为S7-200开发的通信协议。S7-200 CPU的通信口(Port0、Port1)支持PPI通信协议,S7-200的一些通信模块也支持PPI协议。S7-200 CPU的PPI网络通信是建立在RS-485网络的硬件基础上。

你可以将网络上台数众多的S7-200中的一个设成主站(当然你也可以将所有的S7-200都设成主站,但主站数量理论上不能超过32个),其他的设成从站。利用NetR/NetW网络读/写指令读取从站或其他主站上的数据。
若是不知道NetR/NetW网络读/写指令的具体用法,那么最好是用“NetR/NetW向导”,然后再在主程序中调用用“NetR/NetW向导”配置好的子程序即可。

至于通讯口硬件接法,如下:
9针母头的3脚接成RS485的Data+,8脚接成RS485的Data-
详细还请查看《S7-200中文系统手册》

以上是PPI协议,我们还可以用Modbus协议等等,你自己选择了。