回复:怎样判断一个已运行过变频器的好坏?采用模拟运行,可以判断的比较准,且没有危险。

陪你听海

  • 帖子

    939
  • 精华

    9
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-02-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-11 22:54:10

0楼

我们单位设备总是报F026时我用过你的方法,但是这方法电流互感器坏了的话是检测不出来的,(最终检查结果发现是电流互感器坏了),而且还要将将原来设置的P128参数的数值设置尽量小点才可以。一点实践可共参考!