quote:以下是引用Sieman在2008-12-03 13:45:41的发言:听说对于PROFINET来讲,必须使用的是100M以太网,那么当通过无线链路进行通讯时,SCALANCE W一定在100M工作吗?
当使用电气接口时,PROFIBUS可以通过降速来延长通信距离,而PROFINET的电气特性好像并不能支持。对于使用光纤的方案,PROFIBUS也可以啊。
当然,我们在这里并非在完全对比PROFINET的劣势,只是找出它的缺点,希望日后有改进的措施。
quote:以下是引用凌波微步在2008-12-03 20:35:46的发言:PROFINET作为一种以太网较PROFIBUS的优势在哪里?
1.通讯速度快
2.通讯距离远
3.实时同步
真的有优势吗?
1.同步实时性(IRT):对于非实时同步的工艺(例如过程控制),它的意义不大;
2.通讯速度:一定环境和工艺中快与慢(12M与100M)的概念并不重要,因为都可以满足基本要求;
3.通讯距离:一般的工艺环境都可以满足PROFIBUS的通讯距离,哪么这么来看PROFINET的优势也就不存在了!
因此再一些工艺环境中,实时同步,通讯速度和通讯距离这些优势就显得有些苍白了,而非具备“绝对的优势”。
价格又如何呢?
PROFINET较PROFIBUS还是要贵些的!
市场占有率如何?
PROFIBUS目前可谓是无处不在啊!而且可以兼容很多家的产品,对于控制系统,现场级等都有着广泛的使用!
如果要PN代替传统的PROFIBUS,那我觉得还学要一定的商场战略。就好比微软开始允许使用盗版操作系统,而现在政治盗版软件一样,需要些谋略!
quote:以下是引用J4MXY在2008-12-05 08:49:01的发言:
是否以后西门子系统的PROFIBUS总线都将用PROFINET替代?
[quote]以下是引用小毫在2008-12-06 10:39:55的发言:
PROFINET这种通信方式是不是就会取代PROFIBUS呢?西门子是要大力推广了,现在接触PROFINET的机会太少了,都不是很了解,不过感觉还是挺好的,也比较容易掌握。
[quote]
以下是引用自动画在2008-12-07 10:15:43的发言:个人感觉profinet要代替profibus还有好多问题要解决,特别是其他厂家也需要配合啊,“有容乃大”不是那么好说的,技术的成熟性、实用性和可靠性,目前的Profinet还无法与Profibus相比。
虽然profinet取代profibus是趋势,但是这个时间估计不会短,至少十年以上。
[quote]
以下是引用终端电阻在2008-12-08 16:49:42的发言:既然PROFINET是未来西门子的发展趋势,那他有哪些有点是PROFIBUS不能替代的呢?
PROFINET基于工业以太网,由于目前主流的以太网的网络类型是快速以太网,所以PROFINET完全可以基于快速以太网,享受100Mbps的数据传输。
透过现象,看本质。根据胶片所描述的,PROFINET的RT主要由两个时钟决定,一个是Update time;另外一个就是Watchdog time。只要数据在看门狗时间内被更新,系统不会报出任何错误。所以与传输数据的波特率没有绝对关系,只要在某一波特率下,RT数据可以在看门狗的时钟内更新就可以。所以可以延伸到1G以太网或者WLAN。
WLAN在使用典型的IEEE802.11g时,波特率高达54Mbps。这与100Mbps相差一半,然而同样支持PROFINET。在组态IWLAN/PB LINK PN IO时,Step7会提示需要调整更长的Update time,这样才能满足低波特率的要求。而在实现WLAN的iPCF通讯时,波特率为12Mbps,然而同样可以达到最小8ms的刷新周期。
对比PROFIBUS,前面的答案中以描述了一些。这里需要更正的是PROFINET的出现不是要取代PROFIBUS。而是两种现场总线并存。
PROFINET与PROFIBUS从狭义上讲,没有可比性。所以只能在广义上,对比两者在应用上的区别。PROFINET最突出的特点之一是它的实时性,从过程自动化到工厂自动化再到运动控制,其实时性可以满足各种各样的应用,PROFIBUS也可以实现上述的功能,不过在运动控制中,其性能与PROFINET相比,无法完成最小实时周期为250us,抖动小于1us。
另外一个PROFINET最突出的特点之一是它基于以太网,借用这根PROFINET总线,可以传输TCP或IT数据或者数据、语音、图像等数据,这是PROFIBUS无法实现的。
而且由于在以太网中,诊断更加灵活,SNMP协议,HTTP协议都可以诊断PN设备,来获取诊断信息。从网络的任何一点,或者通过WLAN,随时随地访问你所需要连接的设备。
另外,对于网络的扩展,PROFIBUS只能机械的增加OLM或Repeater等,而且增加的地点多为固定的,其缺点在设备增容时尤为体现。而PROFINET使用以太网的连接方式,加入交换机连接即可。这与我们的office的局域网相似,需要增加设备的时候,只需要连接到交换机的端口即可。
PROFINET的另外一个开放性与PROFIBUS相同,同样有多家公司支持PROFINET,例如菲尼克斯等。