系统IO:
AI 180 29 X 8AI
RTD 82 24 X 4RTD
T/C 64 9 X8T/C
AO 31 9 X 4AO
DI 71 15 X 8DI
DO 14 3 X8DO
业主要求用PCS7,不要求冗余配置,请各位高手帮我看一下这样配行吗,谢谢了!
一、控制站配置
序号 名称 型号 订货号 数量 备注
1 CPU套件, AS414-3 ,6ES76541QD570XX0 ,1
2 DI ,SM321 ,6ES73211BH020AA0 ,7 16DI/DC24V
3 DO ,SM322 ,6ES73221BH010AA0 ,2 16DO/DC24V
4 AI ,SM331 ,6ES73317KF020AB0,29 8AI
5 AO ,SM332 ,6ES73225HF000AB0 ,9 4AO
6 RTD ,SM331 RTD ,6ES73317PF010AB0 ,12 8AI
7 TC ,SM331 TC ,6ES73317KF020AB0,9 8AI
8 DP模块 ,IM153-1 ,6ES71531AA030XB0,12
9 扩展电源 ,SITOP 5A,6EP13332BA00, 6
10 有源总线导轨,6ES7195-1GF30-0XA0, 12
11 有源总线模板,BM PS/IM ,6ES7195-7HA00-0XA0 ,12
12 有源总线模板,BM 2*40 ,6ES7195-7HB00-0XA0 ,48
13 电源管理模块,PM-E ,12
14 前连接器20针 ,6ES73921AJ000AA0 ,9
15 前连接器40针 ,6ES73921AM000AA0 ,59
16 PB总线电缆 ,6XV18300EH10
17 备用电池 ,6ES7971-0BA00 ,2
二、上位机配置
序号 名称 型号 订货号 数量 备注
1 ES
2 工程师站软件250PO 6ES76516AA070YA5 SIMATIC PCS 7, SOFTWARE SAFETY ES PACKAGE V7.0 (AS/OS: PO 250) CONSISTING OF PCS 7 AS/OS ENGINEERING V7.0 (INCL. 250 AS/OS RUNTIME PO) AND S7 F-SYSTEMS V6.0
3 OS
4 操作员站软件250PO 6ES76582AA070YA0 SIMATICPCS7,SOFTWARE SINGLESTATIONV7.0(PO250) SINGLELICENSEF.1INSTALLATION RSW,SWANDDOCU.ONDVD LICENSEKEYONFD,CLASSA 5LANGUAGES(G,E,F,I,S), EXECUTABLEUNDERXPPROF REFERENCEHW:PCS7IL4X:ES/OS PCS7BOX416
5 控制器模拟软件 6ES78410CC040YA5 SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.3FLOATING LICENSE FUER 1 USERE-SW, SW UND DOKU. AUF CD,LICENSE KEY AUF FD, KLASSE A,5-SPRACHIG (D,E,F,I,S),SIMATIC S7, S7-PLCSIM V5.3FLOATING LICENSE FOR 1 USERE-SW, SW AND DOCU. ON CD,LICENSE KEY ON FD, CLASS A5 LANGUAGES (G,E,F,
6 打印机 HP 1
7 操作台
三、网络
序号 名称 型号 订货号 数量 备注
1 交换机 SCALNCE X208 6GK52080BA102AA3 1 8个百兆RJ45端口
四、控制柜
序号 名称 型号 订货号 数量 备注
1 CPU柜 600*80*2200 1
2 扩展柜 600*80*2200 2
AS414-3:SIMATIC PCS7 AS414-3; AC 120/230V 10A; SUBRACK UR2; 2 MB MEMORY CARD RAM; CP 443-1 EX11;