quote:以下是引用血色梦幻在2008-12-05 08:12:59的发言:
PROFINET接口其实就是把DP和TCP/IP整合在了一起,增加了实时性,是不是可以这么理解?这样的话一般的DP和TCP/IP就可以集成在一起了,相对来说应该是省费用、易维护。
quote:以下是引用靖在2008-12-06 21:39:14的发言:
现在的PROFIBUS和工业以太网的延时已经比较小了,虽然推出速度更快的网络,但是有划时代的意义吗?根据上面各位的解释,它在传统TCP/IP传输协议的基础上好像做了很大的改变,技术上有了突破,如果是这样,那就应该作为下一代的通信标准

[quote]以下是引用寒天雪在2008-12-07 06:13:31的发言:
PN通讯的优势是更快吗?会不会增加设备投资?

前面提到PROFINET与PROFIBUS从狭义上比,没有可比性,因为他们的物理接口不同,电气特性,不同,波特率不同,电气介质特性不同等等。这样两者的协议是完全没有关联性的,唯一的关联性就是两者都是PI组织推出来的。所以PROFIBUS DP和PROFINET IO协议没有任何联系,他们的相似之处在于具有相似的实时特性。
这里这样写,因为PROFINET协议实际上是一个由多种协议组成的协议集合,包括DCP, PN IO, PN CBA, PN IRT等等。PROFINET RT确实在ISO/OSI的7层堆栈结构中做出重大变化,去除TCP/IP,只保留第7层应用层的数据。这样做的目的就是尽量减少数据在通讯堆栈中打包和解包的时间,保证数据在最短时间内完成数据交换。这一点是采取了PROFIBUS-DP的设计理念,尽量减少通讯堆栈的层数。
目前,PROFIBUS已经成为中国第一个工业通讯领域现场总线技术国家标准。PROFINET成为国家指导性文件。
PROFINET的推出的理念其中包括尽量减少用户的投资,曾经在PROFIBUS应用的站ET200等的模块可以继续应用在PROFINET中,仅仅是通讯接口发生变化。