前一阵子,自己调试控制柜的时候,老是出现PLC的输入触点无故使能导通。控制柜里只有一台施耐德ATV31 的15KW 变频器和一个226的模块,因为只是调试,没有接地线。当时是把变频器的PE线和PLC的地线连在一起的,调试时并没有怎么处理。
开始没有带负载,只是一般性的看看各部分动作是否正常,全部过程试完之后并没有发现任何异常现象,且PLC运行比较稳定。而后,当带负载的时候,问题来了。启动变频器的时候,PLC的输入触点老是无故使能接通,查一下各处线路没有发现任何问题。再启动变频器的时候仔细观察了一下输入节点的指示灯,在没有使能PLC的情况下,输入触点大多都有状态指示,只不过没有使能导通。
后来发现有两个节点在启动变频器的时候,总是使能。考虑PLC可能受到变频器的影响,把PE线和地线分开,再启动变频器的时候,又恢复正常了。
变频器和PLC并没有直接的电气联系,只不过将地线连在一起,那个谐波或是漏电流是怎么串入输入回路造成干扰的呢?(输入是DC24V传感器电源供电)还有西门子PLC输入使能导通的阈值是多少,能够承受多大的漏电流而不出现误动作?在系统中变频器的PE线和PLC地线连接一起接地是否可行?