这两天没有上论坛。三个CP243-1之间的通讯以及和上位机的通讯前两天已经调通了,和“十一月九号”分享一下。N个CP243-1和上位机都可以这样通讯。可能还有更好的方法,大家多交流。
三个CP243-1的IP地址分别设为:172.16.30.199、172.16.30.200、172.16.30.201。
在172.16.30.199中建立两个连接,第一个为服务器端,与OPC通讯。TSAP为10.00(系统默认),远端TSAP为10.01.第二个为服务器端,与172.16.30.200通讯。TSAP为11.00(系统默认),客户端TSAP为10.00(与客户端对应).
在172.16.30.200中建立两个连接,第一个为客户端,读写172.16.30.199数据。TSAP为10.00(系统默认),远端TSAP为11.00(与服务器端对应)。第二个为服务器端,与172.16.30.201通讯。TSAP为11.00(系统默认),远端为10.00(与客户端对应)。
在172.16.30.201中建立一个连接,作为客户端读写172.16.30.200的数据。TSAP为10.00(系统默认),远端为11.00(与服务器端对应)。
这样就可以了,如果需要每个CP243-1都和上位机OPC通讯,也是可以的,多配一个服务器就可以了,注意将TSAP对应好就行。
再次感谢“十一月九号”的支持!