呵呵,由于系统中多台变频器共用,有的是长期处于逆变状态。最早都是采用4象限直流调速器,可以将能量逆变反馈到电网。后改用变频器就只能通过母线来消耗逆变能量。
用变频器后一直就是这样用着:共用直流均衡母线方案。已用在不少生产线上。早期是简单的直连,结果在一条生产线上,发生整流模块烧坏短路后,引起连锁反应,一下子烧了6台变频器的整流模块!
现在我们可是采用了一定的保护:每台变频器通过快熔和接触器与共用母线相连。接触器由变频器控制,必须在上电后已建立正常母线电压后才闭合。这样处理后,也有一点小问题,就是单台变频器是无法完全关闭!因有母线在供电。幸而生产线也是同时上电和断电,也就没有关系。从多条线使用情况来看,都很正常。