事情是这样。因为卷扬是重载提升(虽然带有一定的角度),所以必须开抱闸前具有相当大的力矩才可以保证打开抱闸后不往下溜车,如果溜车的话就会超过极限断变频器主接触器,很麻烦的,一般是不允许的。
根据这种情况采用了堵转后达到电流限幅值后一定时间后开抱闸,既保证了开抱闸后有足够的力矩提升料车,又能保证不会过载跳闸。