事情是这样。因为卷扬是重载提升(虽然带有一定的角度),所以必须开抱闸前具有相当大的力矩才可以保证打开抱闸后不往下溜车,如果溜车的话就会超过极限断变频器主接触器,很麻烦的,一般是不允许的。
根据这种情况采用了堵转后达到电流限幅值后一定时间后开抱闸,既保证了开抱闸后有足够的力矩提升料车,又能保证不会过载跳闸。
但是不知为什么有时启动开抱闸后频率上升到4Hz后突然停止,再次启动又能运行,看不到任何报警。检查外围没发现问题。还有一个同样的变频器可以切换,但没出现问题,参数一样。自05年11月开始使用。最近一两个月出这样问题比较频繁。希望各位专家给予指导。