关于6SE70变频器低频运行时电流波动的问题

已锁定

wzh

  • 帖子

    21
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

关于6SE70变频器低频运行时电流波动的问题

1966

12

2008-12-12 20:03:51

6SE70变频器驱动110KW风机,采用V/F控制模式,变频器输出电流通过模拟量输出0-10V接至数字显示仪表,变频器从0HZ开始运行,调试中发现变频器低频(5HZ以下)运行时显示仪表电流指示很大,随着频率逐渐升高,输出电流也逐渐减少恢复正常。请大家帮忙分析一下原因,如何解决这一问题,谢谢。