发布于 2008-12-12 20:25:16
0楼
AI模块没特殊要求换1KF01就可以了,套件里面应该包含了电源了吧,不需要再单独采购,SITOP电源3BA00以后都可以直接并联冗余,另外你的有源底板和导轨呢?如何实现热插拔?你这样ES和OS上推荐使用2块网卡,1块连接Plant Bus,另一块连接Terminal Bus,还需要一个普通的以太网交换机