回复:PPI电缆在485一侧最长能延长多少米?

十一月九号

  • 帖子

    766
  • 精华

    4
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2005-12-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-13 12:58:35

0楼

quote:以下是引用十一月九号在2008-12-10 09:30:38的发言:
quote:以下是引用jerry在2008-12-10 08:47:04的发言:
你用200通讯口通讯最远距离不要超过50M

版主没有搞错吧?RS485总线你竟然说不要超过50M??!!
建议楼主看一下《S7-200选型手册》,上面写的是PPI方式187.5Kbps时,RS485总线最大长度1000M/系统;自由口方式38.4Kbps时,RS485总线最长长度1200M/系统。也就是说你要用9600Kbps的波特率,RS485总线长度还可以适当拉长,当最长1500M。

多天以前我发了这个帖子,现在郑重向各位工控同仁道歉,由于资料查的不全,只查了《S7-200选型手册》,而没有查《S7-200可编程控制器系统手册》,所以导致S7-200的通讯口RS485总线的最长距离发表错误。现正式更正:
波特率非隔离CPU端口有中继器的CPU端口或者EM277
9.6K到187.5K50m1000m

再次向各位工控同仁道歉,同时感谢jerry、柠檬吧二位的指正。