0楼

quote:以下是引用ansaldo888在2008-12-12 22:13:40的发言:这个系统的问题就是只要一台变频器工作,那么直流母线就是有电的,那么所有的变频器都是处于供电状态。

其实无所谓,直流母线通电并没有坏处,只要不使用的逆变器部分不激励ON,就可以了。或者在逆变器部分的输出侧加接触器,不用的时候将接触器的触点开路,不过这里的接触器一定要当刀开关使用,不允许带载切投。
我是你的朋友