quote:以下是引用仆人在2008-12-13 12:10:27的发言:
有幸在http://blog.sina.com.cn/s/blog_539222900100b62m.html看到了一篇文章,写得不错,与大家分享!
其中有一个问题,给博主留言了,至今未回,想在这里和大家交流。
3.5 配置WinCC站---- 2. 在命名连接通道( Named Connections channel )下插入新连接 。wincc和s7-400h采用的是以太网通讯(cp1613),那为什么你没有在“SIMATIC S7 Protocol Suite ”下面选择“Industrial Ethernet”而是选择了“Named Connections channel ”
(2008-12-13 12:02:11)
博主现在在这里回答你,就是winCC建立冗余连接都必须采用named connection ,至于选择ie连接,你打算链接到哪个那块cp443-1呢?打算怎么切换啊?你可以试试,看看是否也行,我没有试过。
博客里贴的文章也不是我的原创,西门子网上课堂有的,我只是看到你问起,就贴了一下。