回复:求助:6se70变频器突然停止运行而没报警和错误

凯行天下

  • 帖子

    154
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2004-11-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-14 18:43:57

0楼

检查一下各个触点,有没接触不良,线头有没有做好,然后再检查变频器
hulk
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5854条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。