quote:以下是引用崩溃在2008-12-12 10:55:25的发言:
是吗?自锁状态在现场需要保持故障前状态时是否可以直接应用,而不必考虑额外添加诸如电磁阀或气动阀?
如果断电呢?

(1)单作用阀门定位器
无论是断电还是断气,阀门都会在弹簧作用下,恢复到全开或全关状态;
(2)双作用阀门定位器
断电时阀门被驱动到全开或者全关,断气时阀位保持不变;