0楼
1、你要看你的精度问题啊,你使用SIWAREX模块的精度一般要高于你使用称重传感器+变送器+AI模块的精度的;
2、SIEMENS强调的全集成中使用SIWAREX就可以实现称重信号采集直接集成到S7-200/300及ET200中,实现了高度集成;
3、你使用SIEAREX模块另外可以省去你的称重变送器,这样减少了电气件的安装,接线工作,更节省了接点个数,避免了更多故障点的存在;
贵自然有贵的道理。
SIWAREX模块在使用的同时还可以使用SIEMENS的相应一些软件实现简便的校称等工作。