主程序如下:
NETWORK 1
LD SM0.1
MOVW +0, VW0
MOVW +12, VW1
MOVW +1, VW3
MOVB 16#CB, SMB67 //设置pwm的控制字节(激活pwm,时基1毫秒、可更新脉宽和周期)
MOVW +25, SMW68 //设置脉冲周期为25毫秒

NETWORK 2
LDN A0.3
TON T37, +10

NETWORK 3
LD T37
CALL SBR_0
MOVW VW0, SMW70
PLS 0
= A0.3

NETWORK 4
END
子程序如下:
LDW>= VW0, +12 //why ldw = vw0,vw1 can't work
MOVW +0, VW0
NOT
+I VW3, VW0

上面程序可以实现灯泡的循环逐渐变亮。
但是我有一个问题,就是子程序中的第一行语句中,如果用LDW>= VW0, VW1就不行,而用LDW>= VW0, +12 就行,为什么?(主程序中已经有MOVW +12, VW1)