发布于 2008-12-16 10:01:40
0楼
1.ET200S/ET200M/ET200iS这几类模块有什么区别?整个ET200这类模块是什么意思,有何特点?
西门子的ET200是基于PROFIBUS-DP现场总线的分布式I/O,可以与经过认证的非西门子公司生产的PROFIBUS-DP主站协同运行(即为PROFIBUS-DP现场总线的从站)。
ET200S是分布式I/O系统,特别适合用于需要电动机启动和安全装置的开关柜,一个站最多可接64个子模块。有带通信功能的电动机启动器和集成的安全防护系统和IQ sense传感器等,集成有光纤接口。
ET200M是多通道模块化的分布式I/O系统,采用S7-300全系列模块,一个站最多可接8个模块,可连接256个I/O通道,适用于大点数、高性能的应用。
ET200iS是本质安全系统,通过紧固和本质安全设计,适用于有爆炸危险的区域。
2.分布式I/O中的数字量、模拟量模块是不是专门的一种专门用于分布式I/O中的模块呢?我是说是不是主机架上的SM321模块也可以用于分布式I/O机架上?
在ET200中有的系统可采用S7-300全系列模块,有的系统有独特的模块例如,、 分布式智能、 安全技术、 电机启动器、 工艺模块 以及其它部件等。
请详见ET200产品样本,下载地址:http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=2&CatFirst=1&CatSecond=5&CatThird=-1
3.什么又是数字量电子模块?电子模块和咱们通常说的输入输出模块用法上有何不同?
在ET200的样本中将数字量输入、输出模块称为数字电子模块,模拟量输入、输出称为模拟式电子模块。这与通常说的输入输出模块的概念无差异。
4.Ex数字量、模拟量模块的用法和前边不带“Ex”数字量、模拟量模块有什么区别在用法上?
Ex模块可以在化工等行业的自动化仪表和控制系统中使用,它们的主要作用是将外部的本质安全回路与PLC的非本质安全内部回路隔开。
5.分布式I/O系统扩展机架上配置的硬件选型,能否举个例子。
可到西门子下载中心:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=6&CatFirst=1&CatSecond=5&CatThird=-1
6.再着就是分布式I/O中,所谓的接口模块是不是指支持某种协议的通讯模块?有几种这样的模块?
西门子的ET200通讯接口采用PROFIBUS-DP,一般为 标准型(RS 485 和FO)、 高性能型(RS 485)、 基本型(RS 485)。如阅读ET200产品样本后,该问题就迎刃而解了。