问题1,M10.2能够置位。问题2,M6.2不能够被置位。如果计数器加上标识号(例如C1)的话,计数器能够运行。
问题1:第一次扫描T2 T3都为0,T2开始计时,当到8S时,T2=1,T3开始计时.当再计时8S时,扫描到网络2时T3=1,再扫描到网络3时把M10.2置1.
问题2:当M0.7吸合后,定时器开始计时,当到5S时,T0=1同时T0的常闭点把T0有复位成0,所以M6.2不能被置位。但是CPU能够捕捉到T0的上升沿,所以能够让计数器计数(前题是计数器加上网络标志号)。