quote:以下是引用KitShao在2008-12-16 17:54:48的发言:quote:以下是引用芳季在2008-12-15 12:42:57的发言:
用220V的电压控制一个MY4。然后再用常闭点接通PLC。
当断电的时候,MY4肯定比PLC先停电。然后PLC利用直流电源的剩余能量执行保存。
我是这样用的。用起来没问题。保存良好。
有点看不懂。
1。如果是利用MY4的触点接PLC输入点,那么应该是常开点接通PLC,因为常开点在电源正常的情况下是闭合的,常闭点在正常情况下是断开的,如果是常闭点接入,断电时PLC拿到信号必须有一个等待MY4触点机械动作时间,虽然我不能判断该时间是否小于PLC残余电量时间,但至少是一个不合理的地方。
2。“MY4肯定比PLC先停电”,应该是一起断电吧(如果是MY4接PLC电源,我想无法实现上面的功能,所以,姑且认为MY4触点接PLC输入)
首先需说明一点就是:当控制柜上电时,中继线圈一直得电;断电时,中继失电。
我认为芳季的方案是可行的。因为PLC中有电容,刚断电的瞬间,电容会给PLC供数秒,而此时中继马上就会失电,常闭点输送给PLC输入点,而众所周知,PLC扫描周期非常之短,故利用电容中的余电仍可运行程序数个扫描周期。