quote:以下是引用囔囔踹在2008-12-16 15:32:53的发言:
et200s和et200m做profinet device要mmc卡,这个什么时候能解决?

以前,PROFINET的IO设备都是必须插入MMC卡,MMC卡的作用仅仅保存Device name。过去IO设备中不包含flash存储器,所以一定需要MMC。Device name 的作用就好比PROFIBUS DP的DP地址,当然这仅仅是理解的问题,实际上Device name是IO控制器用来识别和确认IO Device的唯一方式,确认完毕后,Device name就不是必要的了,IO控制器与IO device建立连接和控制,这时IP地址在其主要作用。最后,IO实时数据开始交换,这时MAC地址在起作用。
现在,新的ET200S IM151-3PN (6ES7-3BA23-0AB0)就可以不需要MMC卡,可以直接通过在线的方式下载Device name,而且掉电之后,不需要重新分配Device name。另外,以可以通过自动的方式,通过组态Topology的方式,通过LLDP和DCP协议自动分配Device name。
所以说,当您再订购新的Et200s和ET200M(2009年1月),目前就可以不需要MMC卡。