回复:有个出现致命错误的程序请大家帮忙看看。。

孽天柔

  • 帖子

    27
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2005-07-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-17 13:13:55

0楼

晕,,才发现西门子的论坛不能带附件。。。。。。我把STL的这段程序粘上来,请高手帮忙看看。。单说这段子程序有错误没有。。我把它单独下到CPU224里,或者在原来的程序中屏蔽掉此子程序,又或者把AIW10强制到6348以上,PLC都不会出现致命错误代码“0012”,也就是说。只要此子程序中的AC0不会出现“-1”所有的程序都是对的。。出现“-1”后,PLC直接致命错误亮红灯。

网络1
LD Always_On:SM0.0
LPS
MOVW AIW20, AC0
AENO
-I +6400, AC0
AENO
ITD AC0, AC0
LRD
DTR AC0, AC0
AENO
/R 51.2, AC0
LPP
TRUNC AC0, AC0
AENO
DTI AC0, AC0
网络2
LD Always_On:SM0.0
+D AC0, 新风温度100次和:VD2700
INCW 新风温度100次:VW2704
AW>= 新风温度100次:VW2704, 100
EU
LPS
MOVD 新风温度100次和:VD2700, AC2
AENO
/D +100, AC2
AENO
DTI AC2, AC2
AENO
MOVW AC2, 新风温度:VW2708
+I 新风温度校准:VW2706, 新风温度:VW2708
LRD
MOVD 0, 新风温度100次和:VD2700
LPP
MOVW 0, 新风温度100次:VW2704