发布于 2008-12-17 13:18:26
0楼
还有个问题,CPU出现“0012”致命错误后,不是此模拟量子程序有误,提示的是我另外一个子程序有误,网络5.。
如下。
网络1
LDN 加湿_积分时间2:T255
TON 加湿_积分时间1:T254, +3
网络2
LD 加湿_积分时间1:T254
TON 加湿_积分时间2:T255, +3
网络3
LD Always_On:SM0.0
LPS
ITD K_回风湿度设定:VW2050, AC2
AENO
DTR AC2, VD_湿度设置:VD2066
LPP
ITD 回风湿度:VW2008, AC3
AENO
DTR AC3, VD_回风湿度:VD2070
网络4
LD 送风机延时:T251
MOVR VD_湿度设置:VD2066, AC1
-R VD_回风湿度:VD2070, AC1
*R K_加湿P值:VD2054, AC1
网络5
LD 送风机延时:T251
A 加湿_积分时间1:T254
EU
LPS
MOVR AC1, AC0
/R 100.0, AC0
AR> K_加湿I值:VD2058, 0.0
AW> 加湿阀执行器运行值:VW2074, +0
AW< 加湿阀执行器运行值:VW2074, +32000
/R K_加湿I值:VD2058, AC0
LRD
LDW>= 加湿阀执行器运行值:VW2074, +32000
OW<= 加湿阀执行器运行值:VW2074, +0
OR<= K_加湿I值:VD2058, 0.0
ALD
MOVR 0.0, AC0
LPP
LPS
+R AC0, 加湿阀执行器积分前值:VD2078
MOVR AC1, AC0
+R 加湿阀执行器积分前值:VD2078, AC0
AR> AC0, 32000.0
MOVR 32000.0, AC0
LRD
AR< AC0, 0.0
MOVR 0.0, AC0
LRD
ROUND AC0, AC0
LRD
DTI AC0, AC0
LRD
MOVW AC0, 加湿阀执行器运行值:VW2074
LRD
AW>= 加湿阀执行器运行值:VW2074, +32000
MOVW +32000, 加湿阀执行器运行值:VW2074
LPP
AW<= 加湿阀执行器运行值:VW2074, +0
MOVW +0, 加湿阀执行器运行值:VW2074
网络6
LDN 送风机延时:T251
MOVW +0, 加湿阀执行器运行值:VW2074
MOVR 0.0, 加湿阀执行器积分前值:VD2078
网络7
LD Always_On:SM0.0
LPS
AR>= VD_回风湿度:VD2070, 560.0
MOVW 0, 加湿阀执行器运行值:VW2074
MOVR 0.0, 加湿阀执行器积分前值:VD2078
LPP
MOVW 加湿阀执行器运行值:VW2074, 加湿阀输出信号:AQW4
ITD 加湿阀执行器运行值:VW2074, AC0
DTR AC0, AC0
MOVR AC0, 加湿阀开度:VD2082
/R 320.0, 加湿阀开度:VD2082
AR= 加湿阀开度:VD2082, 0.0
MOVR 0.0, 加湿阀执行器积分前值:VD2078