今天遇到个情况CPU226上电几秒钟SF灯就亮的情况。把处理过程写出来,免得有人和我一样浪费好长时间。

已锁定

Like A Rock

  • 帖子

    175
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2008-08-29

普通 普通 如何晋级?

今天遇到个情况CPU226上电几秒钟SF灯就亮的情况。把处理过程写出来,免得有人和我一样浪费好长时间。

1151

9

2008-12-17 16:28:02

先声明一点,不是为了赚积分,只是不想别的朋友遇到同样的情况和我一样费半天时。就是想把过程写出来,哪怕对别人有点用处也好。
有个CPU226,上电之后无论RUN或STOP,SF总会在几秒钟之后亮起并保持常亮状态。最初判断PLC硬件有问题,因为用232/PPI电缆连接不上(确实连接不上),记得以前同事说他曾经拆开按了按板子就好了,所以猜测有开焊的地方,拆开后看到在到I/O板的桥接部分确实有开焊的,焊接之后上电,SF依然亮了。测量L+,M之间24V电压也很稳定。在坛里找到类似的,但是情况各异,试着用Usb/PPI电缆链接,居然连上了。但是SF还是亮的,选择PLC下的清除,SF灯还是亮的,再选择上电复位,居然SF灯灭了,PLC恢复正常,现在拿232/PPI也能通讯上了。总算好了,要不还的在论坛上求助。