1段程序m10.2可以置位。因为扫描程序是遵循从上到下,从左至右进行的。那么当T3时间到时,会继续向下扫描程序,也就是说会先执行T3常开点,这样m10.6也就置位了。之后开始从头开始扫描,这样又开始执行T3常闭点,也就将以下的T2、T3线圈断开了。