//PB201
SEGMENT 1
A I 57.4 /液压泵运行信号,接触器辅助触点
= F 4.0
DOU FX248
NAME : ABC
CT.M : F 4.0
N.Z : C 133
:=S 316.3
SEGMENT 2
A S 316.3
A F 178.6 /某个状态位
= Q 16.0 /控制压力调节阀电磁线圈
//FX248
NAME :ABC
DECL :CT.M
DECL :N.Z
:L KC 004
:O =CT.M
:SEC =N.Z
:O =CT.M
:A T 127 /周期为1秒,宽度为0.5秒的脉冲
:SFD =N.Z
:AN =N.Z
:A =CT.M
:BE
对于S 316.3的状态,看不懂是怎么得到的,还有FX248中,计数器是怎么计数的?看不出是加计数,还是减计数.
请朋友们帮忙分析一下,越详细越好