回复:回复精华:请问:30千瓦的电机配几平方的线?

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37010
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-02-04 11:14:04

0楼

对于工程中电缆截面的选型并不是很复杂的问题,但是选择的方法必须要遵循正确的原则,否则还是不得要领。
本楼的许多网友都发表了自己的见解,其中csca1说的很对,原则是这样的。而有的网友提出了xA/1平方或xA/1kW的经验公式来了,对于有一定使用经验的工程师来说,也许这种经验公式是可以参考的,对于初学乍练的新手来说,可能就是一个误导。
凡是了解电缆截面选型的工程师们,都知道这样一个常识(不论哪家的电缆产品),不同的电缆截面有不同的载流量指标,这在各生产厂家的产品样本上可以查到。也就是说,对应不同的电缆截面有自己特定的载流量(允许通过的电流),10平方截面的电缆允许长期连续通过的电流与90平方截面电缆的,如果用xA/1平方计算是不一样的。你会发现10平方截面的电缆xA/1平方比90平方截面的电缆xA/1平方大得多。这是为什么呢?其实就是考虑散热。截面越小,散热越好,xA/1平方比越大,反之亦然。
正确的选线原则是:将所需的长期工作电流指标与所选电缆的截面允许载流量指标匹配。这才是具有普遍意义的选线原则。这里所说的匹配包含了工程裕量、各种其他的综合因素。