你监视过整定的过程吗?
整定有没有正常结束?
象你这样的系统,属于高阶系统,大于3阶,很有可能整定是失败的,一般不用动态整定,先整定出一套趋于稳定的参数,然后在此基础上修改。
CON_ZONE的设置比较重要,要激活,一般设置在5-20度之间。
另外,标准PID功能块,不是很适合这样的高阶系统,你可以使用STEP7提供的FB58,也带自整定功能,和FB43结合起来使用,用于温控的双向调节。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download