回复:profibus连接上位机能不能直接从plc200从站中读取数据?

黑色素

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2008-12-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2008-12-18 16:36:51

0楼

而且还存在一个问题,200的地址中存在即需要读又需要写的地址,比如是一个参数的设定值,他有可能是在触摸屏上进行设置,也要求可以在上位机上控制。做数据通信区的时候,比如8B in 8B out,偏移量为0,对于上位机来说,需要设置的地址应该对应在O区,即比如为VB0(对应OB0),I区只能R,而O区只能W,这样对VB0(OB0)进行写能满足上位机控制的要求,但是比如触摸屏修改了VB0,对于上位机来说就没法监控到这个地址的值发生了变化,因为对应的OB0的值不会变。对于300的S7连接,就不存在这样的问题,它的地址可写可读,不管在哪里做修改了我都能知道这个地址改变。
这样就需要把一个地址拆开成两个地址,又需要改PLC程序,VB端程序可能也更复杂,能不能有更好的办法呢?
菜鸟飞飞
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。