quote:以下是引用冬日在2008-08-29 22:05:52的发言:
400的通讯连接数 是最大32个,不能修改,由CPU动态分配的
这句话有点难于理解,因为我暂时发现两台电脑最多加起来可以两个块同时在线,没见到怎么动态分配的。
STEP7在线会占用CPU的PG communication resource,但是若要监控程序快则会占用CPU的Breakpoint数,一台计算机的程序监控,不管用不用断点调试,都会占用2个断点,
因S7-300共有2个断点,318CPU和S7-400有4个断点,所以s7-300只允一个STEP7监控其程序,而S7-400允许同时有两个STEP7监控其程序。
其它功能如站在线,变量表监控,DB块监控不受此影响。
嘿嘿