申诉一下委屈。。。都是ET200S的 MotorStarter给惹的。

已锁定

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

申诉一下委屈。。。都是ET200S的 MotorStarter给惹的。

305

6

2008-12-18 17:41:56

项目名称:
西安ABB电力电容器新工厂。
真空部分(核心工艺段2)生产线自控系统。

414-3PN 做主控,下挂ET200S。
几乎所有的电机都是常规电机,都用ET200S上的motorstarter 去控制的启停。

今年2月份才开始正式使用,3月底开始发现 那个一体化的电机启动器,
陆续的损坏。1个,2个的坏。
所有现象都是一样的,接触器粘连,断电也不释放。

第一批的2个 返修,被寄给了 苏州西门子低压。
经过更换接触器,好了,一直在用到现在。

第二批,3个返修,苏州低压 拒修。
报告单写着:因为长时间工作于 非标准电压之下,导致的损坏!
我的神啊,AC380的供电是 ABB的PPMV的原装柜子,而且那么多电机设备跟我这个用的是同一个电源,我用表量,就是390V,很规矩,很标准。
DC24V是西门子 Sitop电源。DC24V 用表量,24.2V也很标准。
我就没吭声。

5月份去北京开会的时候,客户给我打电话,又换了2个电机启动器。
这个时候,已经坏了7个了。
我当时问了下老宋,直接找了 产品经理王晓峰,并咨询了低压的技术支持,
没结果。来回讨论的就是电压,冲击之类的问题。
当时我用很不好意思的语气问了下,是不是某个批次的货有Bug。
王也不太肯定。

因为用这东西,比自己常规拼装的大约贵4-5倍。都是烟草,汽车,冶金,
高档次的流水线才用这玩意儿。
质量应该是 不错的。

6月份,我安排供货商,采购了10只接触器。
--反正西门子没了保修,我就拆开了电机启动器,发现就是接触器坏。
其他都好着。
就照着同样的接触器型号,订了10只,晕死的是,还是德国货,非国内生产。
难得的是,业主并没有认为这个问题而对我问责。。。

8月初,接触器到货,在等货的时间中,备件差不多快用完了,又有坏的。
还好,后续的其他生产线的设备还没开始调试,可以拔过来先顶一下。

到货的接触器刚到了先换了一个,试了试,没问题,就更换了几个,手头就剩下一个接触器,其余9个全换了,装上去,一直用到现在没问题。

过了不到半月,就又订购了10只接触器。
国庆节前接触器到货,就开始陆陆续续的更换,坏一个,换一个。
过程中,我跟 CS热线 LV的技术支持沟通,
他们能提供的也就是 软件组态,指导查电压,电流,确认电源没问题之类的,
自己也没拆过。。。

截止今天为止,第一批订货的20个电机启动器,
全部把接触器更换完毕。
换上去的到目前为止都还正常,
基本上确定,这批货是有质量缺陷的。

客户的设备经理笑问,西门子就这质量,
我只有假装很不好意思的说,你们ABB电容器不是号称千分之三的损坏率么,
最近好像到1%了。
“新工厂么,调试,调试阶段,以后一定会优化好的”。
此事已经正式揭过。。。