你要看你的输出的信号类型对应的输出数字信号。如果输出是0~10v的,那么你就在定时中断中根据你的中断时间计算每一个中断周期中输出的变化值,比如中断是500ms,那么10s中每一个周期需要变化的是:6/20=0.3,那么需要变化的就是0.3*32000=9600,所以每一个周期输出增加或者减少9600就好了。