发布于 2008-12-19 10:40:32
0楼
用支持time stamp的IM153+支持diagnostic 的16 channel DI,理论上可以做到10ms的SoE, 其实IM153可以做到3ms,但是DI做不到,A&D没有这方面的硬件。
PG有开发可以simatic的DI,支持1ms的SoE,但是是否能连到300我不清楚,毕竟CPU本来功能就有限。。。一般SoE么电厂采用,怎么样也上个PCS7吧,如果你只是一个小功能,没有理由让一个低端PLC提供1ms的SoE,让DCS连一个远程站过来自己做SoE