楼上说的好,用定时中断,剩下的都是简单的数学运算了。
6V对应的数字量应该是 6*32000/10=19200
如果在10秒内,把0加到19200 就看时间间隔了,时间间隔越短,线越直。
用定时中断,如果中断时间设为10MS,那么每次就加19200/(10/0.01)=19 也就是每隔10MS加19*10/32000=0.0059376V
如果中断时间设为100MS,那么每次就加19200/(10/0.01)=192 也就是每隔100MS加192*10/32000=0.06V