simatic net 6.3、step7、step7 micro-win
CP5611、EM277、PLC200
硬件组态 组态进PC Station、PLC200、Profibus连接,进Netpro,在opc中插入一个s7 connection,选中plc200,报错..parter either does not support...。
尝试:插入一个s7 connection,选unspecied,然后profibus地址填入与200连接的EM277模块地址,然后在opc scout中测试,可以连接,比如读写一个Q0.0为1,plc200的Q0.0灯亮。但是没有V区,有DB,里面有个DB1,经实验是对应着200的V区。
有人那么用过吗?可以那么用吗?这样的话是不是就是将200连入profibus网络了而200在网络并不是一个从站,可以读写任意区域,而不是作为从站的时候要设置一个数据通信区,读写有限制?
不明白啊,新手请教!!